Xin chào các anh/chị,
Hiện tại tủ báo cháy Hochiki của em đang bị lổi " internal address ".
Anh/chị có thể chỉ giúp em cách kiểm tra và sửa chữa không ạ?
Xin cám ơn.
Lỗi internal address
Re: Lỗi internal address
Hi CHAU78,
Ý của CHAU78 là trung tâm báo INTERNAL TROUBLE???
Trong trường hợp tủ báo INTERNAL TROUBLE , bạn cần view địa chỉ, loại thiết bị.
INTERNAL TROUBLE thường xảy ra với đầu báo khói ALK-V, ALN-V có Analog Value <41 hoặc > 95 (đầu báo bị bụi bẩn).
Hướng khắc phục: kiểm tra vệ sinh,nếu sau khi vệ sinh vẫn không hết lỗi, thay đầu báo mới.
Lời khuyên: định kỳ bảo trì hệ thống, nên kết nối tủ với phần mềm LOOP EXPLORER, kiểm tra Analog Value của toàn bộ thiết bị trên hệ thống.
Ý của CHAU78 là trung tâm báo INTERNAL TROUBLE???
Trong trường hợp tủ báo INTERNAL TROUBLE , bạn cần view địa chỉ, loại thiết bị.
INTERNAL TROUBLE thường xảy ra với đầu báo khói ALK-V, ALN-V có Analog Value <41 hoặc > 95 (đầu báo bị bụi bẩn).
Hướng khắc phục: kiểm tra vệ sinh,nếu sau khi vệ sinh vẫn không hết lỗi, thay đầu báo mới.
Lời khuyên: định kỳ bảo trì hệ thống, nên kết nối tủ với phần mềm LOOP EXPLORER, kiểm tra Analog Value của toàn bộ thiết bị trên hệ thống.
Re: Lỗi internal address
Cám ơn anh TUANDANG,
Mình vệ sinh đầu báo và hoạt động bình thường.
Mình vệ sinh đầu báo và hoạt động bình thường.
Re: Lỗi internal address
xin chào anh chị! tủ hochiki firenet bên e cắm cáp kết nối laptop vào kết nối đăng nhập mật khẩu tủ đều báo sai! giờ e phải làm gì để truy cập vào dc ạ
Re: Lỗi internal address
Đăng nhập đều báo lỗi nghĩa là mật khẩu tủ đã bị thay đổi rồi. Bạn liên hệ với đơn vị cung cấp tủ để nhờ họ hỗ trợ bạn nhé.
Ai đang trực tuyến?
Đang xem chuyên mục này: 23 và 0 khách