Lỗi internal address

Các vấn đề liên quan đến sử dụng hệ thống báo cháy
CHAU78
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 5 21/07/16 10:08

Lỗi internal address

Gửi bàigửi bởi CHAU78 » Thứ 6 22/07/16 15:49

Xin chào các anh/chị,
Hiện tại tủ báo cháy Hochiki của em đang bị lổi " internal address ".
Anh/chị có thể chỉ giúp em cách kiểm tra và sửa chữa không ạ?
Xin cám ơn.

TUANDANG
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 2 18/07/16 11:19

Re: Lỗi internal address

Gửi bàigửi bởi TUANDANG » Thứ 7 23/07/16 9:22

Hi CHAU78,

Ý của CHAU78 là trung tâm báo INTERNAL TROUBLE???
Trong trường hợp tủ báo INTERNAL TROUBLE , bạn cần view địa chỉ, loại thiết bị.
INTERNAL TROUBLE thường xảy ra với đầu báo khói ALK-V, ALN-V có Analog Value  <41 hoặc > 95 (đầu báo bị bụi bẩn).
Hướng khắc phục: kiểm tra vệ sinh,nếu sau khi vệ sinh vẫn không hết lỗi, thay đầu báo mới.

Lời khuyên: định kỳ bảo trì hệ thống, nên kết nối tủ với phần mềm LOOP EXPLORER, kiểm tra Analog Value của toàn bộ thiết bị trên hệ thống.

CHAU78
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 5 21/07/16 10:08

Re: Lỗi internal address

Gửi bàigửi bởi CHAU78 » Thứ 2 25/07/16 11:57

Cám ơn anh TUANDANG,
Mình vệ sinh đầu báo và hoạt động bình thường.

Dũng
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 5 31/08/17 15:02

Re: Lỗi internal address

Gửi bàigửi bởi Dũng » Thứ 2 15/10/18 13:15

xin chào anh chị! tủ hochiki firenet bên e cắm cáp kết nối laptop vào kết nối đăng nhập mật khẩu tủ đều báo sai! giờ e phải làm gì để truy cập vào dc ạ

manh
Site Admin
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 6 08/07/16 16:46

Re: Lỗi internal address

Gửi bàigửi bởi manh » Thứ 2 30/09/19 9:36

Đăng nhập đều báo lỗi nghĩa là mật khẩu tủ đã bị thay đổi rồi. Bạn liên hệ với đơn vị cung cấp tủ để nhờ họ hỗ trợ bạn nhé.