Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Trợ giúp về độ nhạy của đầu báo

Đã gửi: Thứ 6 02/12/16 8:58
gửi bởi vang cong nen
mấy anh cho em hỏi là độ nhạy của đầu báo bao nhiêu là hợp lý.nếu độ nhạy quá cao hoặc quá thấp thì sao.đầu báo lúc mới mua thì độ nhạy khoảng sáu mấy % nhưng sau một thời gian thì độ nhạy của nó tăng lên 80% thậm chí là 90% thì có vấn đề gì ko ak.nhờ mấy anh trả lời giúp.thanks

Re: Trợ giúp về độ nhạy của đầu báo

Đã gửi: Thứ 2 19/03/18 8:32
gửi bởi manh
Độ nhạy của đầu báo là không thay đổi theo thời gian cả đầu báo địa chỉ lẫn đầu báo thường. Có thể sau một thời gian sử dụng ta thấy đầu báo chậm báo hơn là do lưới lọc bụi bị bẩn nên khói khó thâm nhập vào bên trong hơn. Cần tháo ra làm vệ sinh cho sạch để đạt hiệu quả mong muốn.
Anh đang hỏi là đầu báo địa chỉ của Hochiki đúng không ?
Anh đọc thông số đó ở đâu để mình biết trả lời anh. Mình chắc chắn đó không phải độ nhạy vì độ nhạy là thông số cố định và được lập trình bằng phần mềm. Cái anh thấy có thể là tình trạng bụi bẩn trên đầu báo.