Lỗi Input activate module DIM

Gửi bàigửi bởi thach.vietansinh » Thứ 2 26/09/16 20:17

Trợ giúp lỗi trên tủ trung tâm báo cháy địa chỉ thông báo" input activate" với module Dim

Hình đại diện của thành viên
Tri
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 5 14/07/16 11:17

Re: Lỗi Input activate module DIM

Gửi bàigửi bởi Tri » Thứ 5 06/10/16 12:06

dear anh!
cái này có nghĩa là tiếp điểm mà anh đang giám sát qua module DIMM đang kích hoạt nhé.
khi tủ đang báo lỗi này anh kiểm tra xem trạng thái của tiếp điểm lúc đó như thế nào.
ví dụ nếu trong chương trình cài đặt module DIMM giám sát tiếp điểm thường hở thì lúc ở trạng thái nguy hiểm tiếp điểm mà anh giám sát phải đóng lại. Nếu anh kiểm tra tiếp điểm của anh không đóng mà tủ vẫn báo thì có thể đường dây mình bị chập mạch. (Khi kiểm tra tiếp điểm anh nhớ tháo dây ra nhé)
còn nếu trong chương trình cài đặt module DIMM giám sát tiếp điểm thường đóng thì lúc ở trạng thái nguy hiểm tiếp điểm mà anh giám sát phải hở ra. Nếu anh kiểm tra tiếp điểm của anh đang đóng mà tủ vẫn báo thì có thể đường dây mình bị đứt. (Khi kiểm tra tiếp điểm anh không tháo dây ra nhé)