HIỂU VỀ THIẾT BỊ CHỐNG CHÁY NỔ

Vì sao phải cần thiết bị báo cháy loại chống cháy, nổ???

Ở những khu vực nguy hiểm nơi mà yếu tố gây cháy hiện diện thường xuyên (khí gas, nguyên liệu cháy…), thì nguồn kích hoạt cháy cần phải được ngăn ngừa và kiểm soát. Nhiệt, tia lửa phát ra từ các thiết bị điện/ điện tử là tác nhân chính gây ra cháy nổ ở những khu vực này. Do đó ở những thiết bị được lắp trong khu vực nguy hiểm cần được lựa chọn theo tiêu chuẩn phòng chống cháy, nổ.

Trên thế giới có 2 công nghệ cho thiết bị báo cháy chống cháy, nổ.
- Thiết bị an toàn (Intrinsically Safe Products)
- Thiết bị chống nổ (Flame proof/ Explosion proof products)

THIẾT BỊ CHỐNG LỬA, CHỐNG NỔ (Exd):

Thiết bị Exd đơn giản có vỏ được làm bằng kim loại, thường là thép để có thể ngăn được các tia lửa điện, nhiệt phát sinh bên trong thiết bị, không cho lan truyền ra bên ngoài để có thể gây ra một vụ cháy, nổ.
+ Ưu điểm: đơn giản để thiết kế hệ thống, thích hợp cho thiết bị có công suất lớn.
+ Nhược điểm: thiết bị rất nặng, giá thành cao, yêu cầu dây dẫn kết nối thiết bị phải đi trong ống đạt chuẩn phòng chống cháy nổ.
1.jpg
1.jpg (55.14 KiB) Đã xem 39393 lần

Cách kết nối thiết bị chống cháy nổ (Exd.)


THIẾT BỊ AN TOÀN- INTRINSICALY SAFE DEVICE (I.S.)

I.S. là thiết bị bản chất là an toàn vì chúng được thiết kế với dòng/ điện áp hoạt động rất thấp, đảm bảo không thể tạo ra các tia lửa điện hoặc phát xạ nhiệt có thể gây ra một vụ cháy.
Đối vối thiết bị I.S. cần thiết phải được kết nối với một barrier module. Barrier module có tác dụng hạn chế dòng/ áp đi vào khu vực nguy hiểm nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
+ Ưu điểm: giá thành thấp hơn loại Exd., không yêu cầu dây đi trong ống bảo vệ
+ Nhược điểm: chỉ phù hợp cho thiết bị có công suất thấp.
1.jpg
1.jpg (55.14 KiB) Đã xem 39393 lần

Cách kết nối thiết bị an toàn (IS.)