Gửi bàigửi bởi giangpv1302 » Thứ 5 01/09/16 8:59

Chào anh Tri !
Anh có thể nói rõ thêm về ảnh hưởng của lỗi ground fault tới hệ thống như thế nào không ?
Mình thấy tủ Hochiki FireNet có chức năng tắt lỗi ground fault khi truy cập level 3, giả sử mình cứ tắt báo lỗi mà không xử lý hết lỗi thì sao ?

Hình đại diện của thành viên
Tri
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 5 14/07/16 11:17

Re: Lỗi chạm đất trong tủ báo cháy

Gửi bàigửi bởi Tri » Thứ 5 01/09/16 14:11

Chào anh,
Lỗi chạm đất rất nguy hiểm trong hệ thống báo cháy.
1. Chạm đất gây nhiễu trong truyền nhận thông tin trong hệ thống báo cháy, làm cho tủ báo cháy hoạt động sai, báo lỗi lung tung không xác định được.
2. Chạm đất có khả năng làm hỏng hệ thống báo cháy trong trường hợp rò điện áp cao vào ví dụ như chạm dây báo cháy vào khung xương trần, sau đó dây 220V cũng vô tình chạm vào khung xương.
3. Do rất quan trọng nên khi chạm đất tủ báo liên tục rất khó chịu, còi kêu rất phiền phức.
4. Cơ bản dissable là để tạm thời để còi không kêu nữa, còn tủ vẫn báo lỗi dissable trên màn hình chứ tủ không cho phép tắt tính năng này vĩnh viễn.
5. Phải nhanh chóng khắc phục để đảm bảo an toàn cho hệ thống. Để lâu có thể làm hỏng main tủ.
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày Tri với 0 lần sửa trong tổng số.