Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

LIÊN ĐỘNG TTBC HORING QA16 VỚI THIẾT BỊ NGOẠI VI

Đã gửi: Thứ 5 28/02/19 9:44
gửi bởi MinhPCCC
Bên em đang cần kết nối liên động Trung tâm báo cháy địa chỉ Horing QA16 với hệ thống thông gió,hút khói theo bài toán của chủ đầu tư là: Khi có báo cháy cháy xảy ra ở 1 tầng bất kì thì 2 tầng liền kề mở. Em chưa tham gia làm món này cần xin tư vấn & hướng dẫn của các bác. Em cảm ơn!

Re: LIÊN ĐỘNG TTBC HORING QA16 VỚI THIẾT BỊ NGOẠI VI

Đã gửi: Thứ 2 30/09/19 9:32
gửi bởi manh
Cái này đơn giản thôi. Mỗi tầng dùng 1 con QA17-B sau đó viết chương trình lập trình cho nó thôi anh